居民楼整体坍塌
昨天上午,朝阳区和平东街12区3号楼5单元发生燃气爆燃。事故造成楼房部分坍塌,截至昨晚23时,已造成6死1伤。现场清理和搜救工作连夜继续进行。
昨天上午8时27分,市消防局指挥中心接到报警,随后迅速派出7个中队、29辆消防车、203名消防官兵到场救援。市委、市政府领导到现场指挥救援,公安、交通、建设、燃气、电力等相关市级应急处置队伍以及属地政府赶赴现场开展抢险工作。抢险现场采取了关闭小区燃气阀门、临时断电等措施,并及时疏散事发居民楼及周边居民和学校学生,消防部门和市建筑抢险大队投入多种机械,并使用搜救犬、生命探测仪进行了搜救。3号楼相关居民目前已统一得到了妥善安置。
本次事故初步判定为燃气爆燃所致,具体事故原因和损失正在进一步调查中
【相关链接】:
【多图】北京东城区居民楼爆炸事故已致1死1伤!
http://guomeidiyicheng.soufun.com/bbs/1010035895~-1~5683/152614550_152614550.htm
【相关新闻】
本市老旧楼房将进行拉网式燃气安全排查,老旧的管道隐患排查出后将立即更换,同时严查私接乱改燃气。昨日下午,在朝阳区和平东街居民楼燃气爆燃事故后数小时,市政府召开全市安全生产紧急电视电话会,提出上述要求。
会议要求,全市各类燃气企业在企业内部对自己的用户和设施开展燃气安全大检查;各地区、各企业要有针对性地对辖区、本企业老旧的楼房进行拉网式燃气安全排查,老旧楼房中一些老旧的管道隐患排查出来要立即安排更换;各类企业要按照燃气使用制度,将入户巡检落实到位;城管执法部门要对属地工地和餐馆的燃气使用情况再次进行安全检查,特别对非法和违规使用燃气的,一定要坚决制止和查处,对屡教不改的要进行处罚;动员居民主动对过期、超期使用的燃气器具,特别是接头软管进行更换。
两声巨响楼房震塌
和平东街12区3号楼位于北三环和平东桥以南300米左右,和平东街东侧100米左右。3号楼是一座整体3层的凹形建筑,总共有5个单元,有近50户居民。发生燃气爆燃的5单元是一座二层楼。
居民听到两声巨响逃到院子里,发现位于3号楼东北侧的5单元正在冒烟并起火,随后墙面开始脱落,最终楼体坍塌。
居民怀疑管道受损
居民李女士说,昨天清早外出时,仍能闻到刺鼻味。居民因此怀疑,此次爆炸可能是挖坑时将管道挖破,从而导致燃气泄漏,遇到明火后发生爆炸。
昨天,现场的燃气集团的工作人员称,事发原因还在调查当中。
关闭燃气阀门避险
工作人员采取关闭小区燃气阀门、临时断电等措施,并及时疏散事发居民楼及周边居民和学校学生。昨天上午10点左右,消防部门已经基本扑灭居民楼内的明火。
废墟下找到三遗体
明火扑灭后,消防部门动用搜救犬寻找生存者。
据了解,在此次事故中,还有一位老者在事发时途经3号楼北面的街道,被飞出的石块等物砸中头部死亡。
据北京市委宣传部消息,此次事故共造成6人死亡1人受伤。现场清理和搜救工作将连夜进行。
在校学生紧急疏散
3号楼东侧不到10米处,就是和平街中心小学的教学楼,有5个年级400余学生在此上课。上二年级的小辉说,听到爆炸声后,他和同学们都吓坏了。老师马上让大家捂住口鼻弯下腰,像平时演习那样往楼下跑。学生们纷纷撤到操场上。
多栋居民楼断水电
平东街12区1号楼、2号楼,和13区一些居民楼,发现居民家不仅停电,而且供水也受到影响。
居民被安置到旅馆
街道办一名工作人员称,由于3号楼多户居民家中的玻璃和墙体受损,住在家中不安全,所以决定将该楼居民安置到附近一家宾馆内,费用由街道办负责。
【温馨提示】
如果居民长期出门在外,必须关上燃气表的阀门,而且要检查周围是否有煤气的气味,在确定都安全的情况下才能够长期出门。燃气管道安装时要低于燃气灶的位置,燃气热水器在安装时,排烟管道一定要安在室外通风的地方。使用燃气灶时,最好不要在封闭的环境下使用,注意开窗通风。一定要养成定期检查燃气的好习惯,尤其是老旧的楼。当使用燃气时闻到有煤气味,一定不要自行检修,要拨打报修电话,等专业的工作人员上门进行检查和维修。